Считать его объем уже, слава богу, вроде научились, остается ссылаться на какой-то типоразмерный ряд какого-то призводителя.
Для тех кто недавно начал биться с этим фантомом "система чиллер-фанкойл" прилагаю матакадовский файлик с тремя вариантами расчета объема бака. 1-й на основе скачанного где-то отсюда файла, 2-й и 3-й (на мой взгляд самый сомнительный :wacko: ) на основе расчета, предлагаемого гаспажой Беловой и ко из Евроклимата. Отдаю предпочтение второму.
Судя по всему, действительно на каждый киловатт холода по 10-15 литров, это если предварительно. Если что-то в расчетах не так - прошу поправить.
И последний вопрос: кто проектировал системы ч-ф с инверторными компрессорами, и как в такоом случае быть с накопительным баком, нужен ли? Если да, то как считать?
Господа авторитетные специалисты, давайте внесем ясность в конце концов с этими баками, дабы не засорять впреть эфир этого чудесного сайта !